저압 옥내배선을 금속관 공사에 의하여 시설하는 경우에 대한 설명 중 옳… | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
저압 옥내배선을 금속관 공사에 의하여 시설하는 경우에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
전선에 옥외용 비닐절연전선을 사용하여야 한다.
2
전선은 굵기에 관계없이 연선을 사용하여야 한다.
3
콘크리트에 매설하는 금속관 두께는 1.2mm 이상이어야 한다
4
관의 길이와 관계없이 관에는 접지공사를 생략할 수 있다.
해설

저압 옥내배선을 금속관공사로 시설할 때 옳은 것은 콘크리트에 매입하는 금속관의 두께를 1.2 mm 이상으로 한다는 설명이다.

KEC 232.12는 금속관공사의 전선·관·접지 조건을 정한다. 콘크리트에 매입하는 관은 두께 1.2 mm 이상이고, 그 외의 관은 더 얇게 허용된다.

  • 옥외용 비닐절연전선은 금속관공사에서 쓸 수 없는 전선이다.
  • 전선은 연선이 원칙이나 단면적 10 mm²(알루미늄은 16 mm²) 이하는 단선도 쓸 수 있으므로 굵기에 관계없이 연선이라는 설명은 틀리다.
  • 접지공사는 사용전압 400 V 이하이고 관 길이·장소 조건을 충족할 때만 생략할 수 있으며, 길이와 관계없이 생략할 수는 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.