모두CBT

동일한 2대의 단상변압기를 V결선하여 3상 전력을 100[kVA]까지 … | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
동일한 2대의 단상변압기를 V결선하여 3상 전력을 100[kVA]까지 배전할 수 있다면 똑같은 단상변압기 1대를 추가하여 Δ결선하게 되면 3상 전력을 약 몇 [kVA] 까지 배전할 수 있겠는가?
1
57.7[kVA]
2
70.5[kVA]
3
141.4[kVA]
4
173.2[kVA]
해설

Δ결선 시 배전 가능한 전력은 173.2 kVA이다.

V결선의 출력은 PV=3P1P_V=\sqrt3P_1이므로 P1=1003≈57.7 kVAP_1=\dfrac{100}{\sqrt3}\approx57.7\ \mathrm{kVA}이다.
3대 Δ결선은 3P1=173.2 kVA3P_1=173.2\ \mathrm{kVA}이다.

  • 57.7 kVA는 변압기 1대의 용량이다.
  • 70.5 kVA와 141.4 kVA는 계산식과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.