송전선로의 안정도 향상 대책으로 옳지 않은 것은? | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
송전선로의 안정도 향상 대책으로 옳지 않은 것은?
1
고속도 재폐로 방식을 채용한다.
2
계통의 전달 리액턴스를 증가시킨다.
3
중간조상방식을 채용한다.
4
조속기의 작동을 빠르게 한다.
해설
계통의 전달 리액턴스를 증가시키는 것은 옳지 않다.
송전 전력의 한계는 이므로 X가 커지면 안정도가 나빠진다.
- 고속도 재폐로 방식은 고장 지속 시간을 줄인다.
- 중간 조상방식은 선로 중간의 전압을 유지해 송전 한계를 높인다.
- 조속기를 빠르게 작동시키면 입출력 불균형이 줄어든다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.