모두CBT

다음 중 가연성 먼지에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
다음 중 가연성 먼지에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내 배선 공사는?
1
버스 덕트 공사
2
라이팅 덕트 공사
3
가요 전선관 공사
4
금속관 공사
해설

가연성 먼지에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내배선은 금속관공사이다.

KEC 242.2.2는 가연성 먼지 장소의 배선을 합성수지관공사(두께 기준 충족), 금속관공사, 케이블공사로 한정한다.

  • 버스덕트 공사는 허용 공사 방법에 들지 않는다.
  • 라이팅 덕트 공사는 허용 공사 방법에 들지 않는다.
  • 가요 전선관 공사는 허용 공사 방법에 들지 않는다(전동기 접속부의 분진방폭형 가요성 부속 사용은 별개).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.