모두CBT

특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(流體)를 내포하는 관과 접근… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(流體)를 내포하는 관과 접근하기 때문에 상호간에 견고한 내화성의 격벽을 시설하였다. 상호 간의 간격이 몇 [m] 이하인 경우인가?
1
0.4
2
0.6
3
0.8
4
1.0
해설

특고압 지중전선이 가연성·유독성 유체를 내포하는 관과 접근할 때 상호 간격이 1 m 이하이면 견고한 내화성 격벽을 시설하거나 불연성·난연성 관에 넣어 직접 접촉을 막는다.

KEC 334.6은 특고압 지중전선과 가연성·유독성 유체관이 접근·교차하는 경우의 격벽 적용 간격을 1 m 이하로 정한다. 저·고압 지중전선과 약전류전선 사이 기준(0.3 m)과 구분해야 한다.

  • 0.4 m는 적용 범위의 한도보다 작은 값이어서 규정 수치가 아니다.
  • 0.6 m도 적용 범위의 한도보다 작은 값이어서 규정 수치가 아니다.
  • 0.8 m도 적용 범위의 한도보다 작은 값이어서 규정 수치가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.