모두CBT

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지지기둥 … | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지지기둥 또는 지지선 사이의 간격은 몇 cm 이상이어야 하는가?
1
15
2
20
3
25
4
30
해설

사용전압 22.9 kV 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지지기둥·지지선 사이의 간격은 20 cm 이상이다.

KEC 333.5는 사용전압 구간별로 간격을 정한다. 15 kV 이상 25 kV 미만은 0.2 m이며, 구간이 오를수록 간격이 커진다.

  • 15 cm는 15 kV 미만 구간에 적용하는 간격이다.
  • 25 cm는 25 kV 이상 35 kV 미만 구간에 적용하는 간격이다.
  • 30 cm는 35 kV 이상 50 kV 미만 구간에 적용하는 간격이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.