모두CBT

특고압 가공전선이 저고압 가공전선과 제 1차 접근 상태로 시설하는 경우… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
특고압 가공전선이 저고압 가공전선과 제 1차 접근 상태로 시설하는 경우, 66[kV] 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 사이의 간격은 몇[m] 이상이어야 하는가?
1
2.0
2
2.12
3
2.2
4
2.5
해설

사용전압 66 kV 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선의 제1차 접근 간격은 2.12 m 이상이다.

KEC 333.26은 60 kV 초과이면 2 m에 60 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수당 0.12 m를 더한다.
66−6010=0.6→1\dfrac{66-60}{10}=0.6\rightarrow 1
2+1×0.12=2.12 m2+1\times0.12=2.12\,\mathrm{m}

  • 2.0 m는 60 kV 이하 구간의 값으로 단수 가산을 빠뜨린 값이다.
  • 2.2 m는 가산 항을 과다하게 잡은 값이다.
  • 2.5 m는 가산 항을 과다하게 잡은 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.