1000V의 단상 교류를 전파 정류해서 150A의 직류를 얻는 정류기의 교류측 전류는 약 몇 A 인가?
1
106
2
116
3
125
4
166
해설

교류측 전류는 약 166 A이다.

단상 전파 정류에서 저항 부하일 때 직류 평균 전류는 교류 실효 전류의 0.9배이다. 따라서 교류측 전류는 직류 전류를 0.9로 나누어 구한다.

Id=22πI≈0.9I ⇒ I=Id0.9=1500.9≈166.7 AI_d=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}I\approx0.9I\ \Rightarrow\ I=\dfrac{I_d}{0.9}=\dfrac{150}{0.9}\approx166.7\ \mathrm{A}

교류 전압 1000 V는 직류 전압 Ed≈0.9×1000=900 VE_d\approx0.9\times1000=900\ \mathrm{V} 를 정할 뿐 전류 계산에는 쓰이지 않는다.