모두CBT

백분율 저항강하 2[%], 백분율 리액턴스 강하 3[%]인 변압기가 있… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
백분율 저항강하 2[%], 백분율 리액턴스 강하 3[%]인 변압기가 있다. 역률(지역률) 80[%]인 경우의 전압 변동률은?
1
1.4
2
3.4
3
4.4
4
5.4
해설

전압 변동률은 3.4 %이다.

변동률은 백분율 저항강하와 리액턴스 강하에 역률과 무효율을 각각 곱해 더한다. 역률 0.8이면 무효율은 0.6이다.

ε=pcos⁡θ+qsin⁡θ=2×0.8+3×0.6=3.4 %\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta=2\times0.8+3\times0.6=3.4\ \%

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.