동일 전력을 동일 선간전압, 동일 역률로 동일 거리에 보낼 때, 사용하… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
동일 전력을 동일 선간전압, 동일 역률로 동일 거리에 보낼 때, 사용하는 전선의 총중량이 같으면, 단상 2선식과 3상 3선식의 전력 손실비(3상 3선식/단상 2선식)는?
1
1/3
2
1/2
3
3/4
4
1
해설
총중량이 같을 때 3상 3선식의 전력손실은 단상 2선식의 3/4이다.
단상 2선식은 전선 2가닥(), 3상 3선식은 3가닥()이고 총중량이 같다는 조건에서 이 된다.
동일 전력·동일 선간전압·동일 역률이므로 선전류는 , 이다.
단면적 기준으로 저항을 로 두고 각 방식의 손실을 구하면
따라서 손실비는 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.