과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압 전로에 사용되는 포장 퓨즈는 정격 전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?
1
1.1
2
1.2
3
1.3
4
1.5
해설
고압전로에 쓰는 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배의 전류에 견디어야 한다.
KEC 341.10은 포장 퓨즈를 정격전류의 1.3배에 견디고 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것으로 정한다. 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고 2배 전류로 2분 안에 용단되어야 한다.
- 1.1배는 규정에 없는 배율이다.
- 1.2배는 규정에 없는 배율이다.
- 1.5배는 규정에 없는 배율이다.