3상 220[V] 유도 전동기의 권선과 대지간의 절연내력시험전압과 견디어야 할 최소 시간이 맞는 것은?
1
220[V], 5분
2
275[V], 10분
3
330[V], 20분
4
500[V], 10분
해설
3상 220 V 유도전동기 권선과 대지 사이의 절연내력 시험은 500 V를 10분간 가하는 것이다.
KEC 133은 최대사용전압 7 kV 이하 회전기에 최대사용전압의 1.5배를 가하되 500 V 미만이면 500 V로 한다.
따라서 500 V를 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가한다.
- 220 V, 5분은 최대사용전압과 같은 전압이고 시간도 부족하다.
- 275 V, 10분은 1.25배로 계산한 값이며, 이 배율은 7 kV 초과 회전기에 적용한다.
- 330 V, 20분은 1.5배 계산값이지만 500 V 미만이므로 500 V를 적용해야 하며 시험 시간도 10분이다.