모두CBT

계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은? | [전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은?
1
발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 한다.
2
선로의 회선수를 감소시킨다.
3
중간 조상 방식을 채용한다.
4
고속도 재폐로 방식을 채용한다.
해설

안정도 증진 대책이 아닌 것은 선로 회선수 감소이다.

안정도를 높이려면 계통의 직렬 리액턴스를 줄이고 전압 변동을 억제하며 고장을 빨리 제거해야 한다.

  • 발전기·변압기의 리액턴스를 작게 하면 직렬 리액턴스가 줄어든다.
  • 중간 조상 방식은 전압을 유지해 준다.
  • 고속도 재폐로는 고장 구간을 신속히 복구한다.

반대로 회선수를 줄이면 병렬 회선이 사라져 전체 리액턴스가 커지므로 안정도가 나빠진다.