100kVA 단상 변압기 3대로 3상 전력을 공급하던 중 변압기 1대가 고장 났을 때 공급 가능 전력은 몇 kVA인가?
1
200
2
100
3
173
4
150
해설

공급 가능 전력은 173 kVA이다.

1대가 고장 나 V결선이 되면 출력은 3×100≈173 kVA\sqrt3\times100\approx173\ \mathrm{kVA}이다.

  • 200 kVA는 단순히 2대 합계이다.
  • 100 kVA는 변압기 1대 용량이다.
  • 150 kVA는 V결선 이용률 계산이 어긋난 값이다.