수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀… | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?
1
발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
2
발전기 내부의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것
3
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
4
발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
해설
틀린 것은 수소 순도가 70%로 저하한 경우에 경보한다는 설명이다.
수소 순도 저하 경보는 순도가 85[%] 이하로 저하한 경우에 동작하도록 하는 것이 기준이다.
- 발전기 내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다는 설명은 옳다.
- 기밀구조이고 수소가 대기압에서 폭발하는 경우의 압력에 견디는 강도를 가져야 한다는 설명은 옳다.
- 수소의 압력을 계측하는 장치와 압력이 현저히 변동한 경우의 경보장치를 시설한다는 설명은 옳다.