모두CBT

케이블을 사용한 고압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근상태… | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사

케이블을 사용한 고압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근상태로 시설되는 경우, 고압 가공전선과 조영재 사이의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가?

1
1
2
1.2
3
1.5
4
2
해설

케이블을 사용한 고압 가공전선이 상부 조영재 위쪽에서 접근할 때 간격은 1m 이상이다.

KEC 332.11 표 332.11-2에 따르면 상부 조영재 위쪽은 2m이고, 전선이 케이블인 경우 1m이다.
옆쪽·아래쪽은 1.2m(케이블 0.4m)이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.