모두CBT

지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 … | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 저압 또는 고압의 지중전선이 몇 cm 이하일 때, 지중전선과 지중약전류 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽(隔壁)을 설치하여야 하는가?
1
10
2
20
3
30
4
60
해설

저압 또는 고압의 지중전선이 지중약전류전선 등과 접근·교차하여 상호 간격이 30 cm 이하이면 견고한 내화성의 격벽을 설치하거나 불연성·난연성 관에 넣어 직접 접촉을 막아야 한다.

KEC 334.6은 저압·고압은 0.3 m 이하, 특고압은 0.6 m 이하일 때 격벽 등의 조치를 요구한다.

  • 10 cm는 적용 한도보다 작은 값이어서 규정 수치가 아니다.
  • 20 cm도 적용 한도보다 작은 값이어서 규정 수치가 아니다.
  • 60 cm는 특고압 지중전선에 적용하는 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.