최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 … | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험전압은?
1
24000V
2
27500V
3
33000V
4
44000V
해설
특고압측 절연내력 시험전압은 27500V이다.
최대사용전압이 7000V를 초과하고 60000V 이하인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 권선의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배이다.
특고압측 최대사용전압이 22000V이므로 시험전압은 V가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.