모두CBT

단상 주상변압기의 2차측(105[V]단자)에 1[Ω]의 저항을 접속하고… | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
단상 주상변압기의 2차측(105[V]단자)에 1[Ω]의 저항을 접속하고, 1차측에 900[V]를 가하여 1차 전류가 1[A]라면 1차측 탭 전압[V]은? (단, 변압기의 내부 임피던스는 무시한다.)
1
3350
2
3250
3
3150
4
3050
해설

1차측 탭 전압은 3150 V이다.

탭 전압을 T라 하자. 1차 900 V일 때 2차 전압은 900×105/T 이고, 2차 전류는 1 Ω 저항으로 정해진다.

I2=900×105/T1,I1=I2×105TI_2=\dfrac{900\times105/T}{1},\quad I_1=I_2\times\dfrac{105}{T}

I1=900×1052T2=1 ⇒ T=30×105=3150 VI_1=\dfrac{900\times105^2}{T^2}=1\ \Rightarrow\ T=30\times105=3150\ \mathrm{V}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.