단상 2선식의 교류 배전선이 있다. 전선 한 줄의 저항은 0.15[Ω]… | [전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
단상 2선식의 교류 배전선이 있다. 전선 한 줄의 저항은 0.15[Ω], 리액턴스는 0.25[Ω] 이다. 부하는 무유도성으로 100[V], 3[kW]일 때 급전점의 전압은 약 몇 V 인가?
1
100
2
110
3
120
4
130
해설
급전점 전압은 약 110V이다.
부하전류는 이다.
부하가 무유도성(역률 1)이므로 왕복 전선의 전압강하는 e = 2I(R cosθ + X sinθ)로 구한다.
급전점 전압은 수전단전압에 전압강하를 더한 값이다.
이므로 약 110V이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.