전력용커패시터의 내부에 고장이 생긴 경우 및 과전류 또는 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요한 뱅크용량은 몇 [kVA] 이상인 것인가?
1
1000kVA
2
5000kVA
3
10000kVA
4
15000kVA
해설
전력용 커패시터는 내부 고장과 과전류·과전압이 생겼을 때 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 15,000 kVA 이상의 뱅크 용량에서 시설해야 한다.
KEC 351.5는 전력용 커패시터·분로리액터의 보호장치를 용량별로 구분한다. 15,000 kVA 이상은 내부 고장 시 동작하는 장치에 더해 과전류 또는 과전압 시 동작하는 장치까지 요구한다.
- 1,000 kVA는 기준보다 작은 용량이어서 이 조합의 보호장치를 요구하는 구간이 아니다.
- 5,000 kVA도 기준보다 작은 용량이어서 이 조합의 보호장치를 요구하는 구간이 아니다.
- 10,000 kVA도 기준보다 작은 용량이어서 이 조합의 보호장치를 요구하는 구간이 아니다.