모두CBT

금속제 가요전선관공사에서 가요전선관의 선정에 관한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사

금속제 가요전선관공사에서 가요전선관의 선정에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
전개된 장소에는 1종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있다.
2
점검할 수 없는 은폐된 장소에는 기계적 충격의 우려와 관계없이 1종 가요전선관을 사용할 수 없다.
3
습기가 많은 장소에 1종 가요전선관을 사용하는 경우에는 비닐 피복 1종 가요전선관에 한한다.
4
사용전압 400 V 초과 옥내배선의 점검할 수 있는 은폐된 장소에서는 전동기에 접속하는 가요성이 필요한 부분에 한하여 1종을 사용할 수 있다.
해설

틀린 설명은 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 기계적 충격의 우려와 관계없이 1종 가요전선관을 사용할 수 없다는 것이다.

KEC 232.13.1에 따르면 가요전선관은 2종이 원칙이다.
점검 불가능한 은폐장소라도 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건이면 1종을 사용할 수 있다.

  • 전개된 장소에는 1종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있다.
  • 습기·물기 장소에 1종을 사용할 때는 비닐 피복 1종에 한한다.
  • 400V 초과 옥내배선의 점검할 수 있는 은폐장소에서는 전동기 접속 가요성 부분에 한하여 1종을 사용할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.