저압전로에 과전류차단기로 사용하는 정격전류 63 A 이하의 주택용 배선차단기는 정격전류의 몇 배 전류가 흐를 때 60분 이내에 동작하여야 하는가?
1
1.05
2
1.13
3
1.3
4
1.45
해설
63A 이하 주택용 배선차단기는 정격전류의 1.45배 전류가 흐를 때 60분 이내에 동작해야 한다.
KEC 212.3.4 표 212.3-4에 따르면 부동작전류는 1.13배, 동작전류는 1.45배이다.
63A 초과는 120분이다.산업용 배선차단기는 1.05배/1.3배이다.