모두CBT

최대 사용전압이 48 V인 소세력 회로에 전기를 공급하는 절연변압기의 … | [전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사

최대 사용전압이 48 V인 소세력 회로에 전기를 공급하는 절연변압기의 2차 단락전류는 몇 A 이하이어야 하는가? (단, 2차측 전로에 과전류 차단기를 시설하지 않는 경우이다.)

1
1.5
2
3
3
5
4
8
해설

최대 사용전압 48V 소세력 회로 절연변압기의 2차 단락전류는 3A 이하이어야 한다.

KEC 241.14.2 표 241.14-1은 15V 이하 8A(과전류차단기 5A), 15V 초과 30V 이하 5A(3A), 30V 초과 60V 이하 3A(1.5A)이다.
48V는 30V 초과 60V 이하 구분이므로 3A 이하이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.