모두CBT

액체 유전체를 넣은 콘덴서의 용량이 30[㎌]이다. 여기에 500[V]… | [전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사
액체 유전체를 넣은 콘덴서의 용량이 30[㎌]이다. 여기에 500[V]의 전압을 가했을 때 누설전류는 약 얼마 [mA]인가? (단, 고유저항 p는 1011[Ω·m], 비유전율 ℇs는 2.2이다.)
1
5.1
2
7.7
3
10.2
4
15.4
해설

누설전류는 약 7.7mA 이다.

절연저항과 정전용량 사이에는 RC=ρε0εsRC=\rho\varepsilon_0\varepsilon_s 의 관계가 있다.

R=ρε0εsC=1011×8.855×10−12×2.230×10−6≈6.5×104 ΩR=\dfrac{\rho\varepsilon_0\varepsilon_s}{C}=\dfrac{10^{11}\times8.855\times10^{-12}\times2.2}{30\times10^{-6}}\approx6.5\times10^{4}\,\Omega

I=VR=5006.5×104≈7.7×10−3 AI=\dfrac{V}{R}=\dfrac{500}{6.5\times10^{4}}\approx7.7\times10^{-3}\,\mathrm{A}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.