변압기의 고압측 전로의 1선 지락전류가 4[A]일 때, 일반적인 경우의… | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
변압기의 고압측 전로의 1선 지락전류가 4[A]일 때, 일반적인 경우의 변압기 중성점 접지저항 값은 몇 [Ω] 이하로 유지되어야 하는가?
1
18.75
2
22.5
3
37.5
4
52.5
해설
변압기 고압측 전로의 1선 지락전류가 4 A일 때 변압기 중성점 접지저항은 37.5 Ω 이하로 유지해야 한다.
KEC 142.5는 일반적인 경우 접지저항을 150을 1선 지락전류로 나눈 값 이하로 정한다.
- 18.75 Ω은 150을 지락전류로 나눈 값이 아니라 그 절반 정도로 잘못 계산한 값이다.
- 22.5 Ω은 계산식(150을 지락전류로 나눔)에 맞지 않는 값이다.
- 52.5 Ω은 계산식(150을 지락전류로 나눔)에 맞지 않는 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요