사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신… | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 간격은 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)
1
60
2
75
3
100
4
120
해설
22.9 kV 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 간격은 60 cm 이상이다.
KEC 362.2는 첨가 통신선과 다중접지 중성선(및 저압 가공전선) 사이를 0.6 m 이상으로 정한다. 저압선이 절연전선·케이블이고 통신선이 절연전선 동등 이상이면 줄일 수 있다.
- 75 cm는 25 kV 이하 다중접지 선로의 특고압 가공전선(중성선 제외)과 통신선 사이에 적용하는 간격이다.
- 100 cm는 규정에 없는 수치다.
- 120 cm는 다중접지 중성선이 아닌 일반 특고압 가공전선과의 간격이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.