정격용량 P[kVA], 정격전압(선간) V[kV], 1상의 동기임피던스 Zs[Ω] 인 3상 동기발전기의 퍼센트 동기임피던스 %Zs 를 나타낸 식은?
1V210PZs
210VPZs
310V2PZs
410V23PZs
해설
퍼센트 동기임피던스는 %Zs=10V2PZs이다.
%Zs=EnInZs×100, 정격전류 In=3VP, 상전압 En=3V
%Zs=V2PZs×100에서 P[kVA]=103, V[kV]2=106을 넣으면 %Zs=10V2PZs이 된다.
참고로 단락비는 Ks=%Zs100이다.