모두CBT

계기용 변성기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사

계기용 변성기에 대한 설명으로 틀린 것은?

1
계기용 변압기(PT)는 고전압을 110[V] 정도의 저전압으로 변성하여 계기·계전기에 공급한다.
2
변류기(CT)는 대전류를 5[A] 정도의 소전류로 변성하며, 2차측을 개방한 채 운전하면 안 된다.
3
영상변류기(ZCT)는 3상 전류의 합인 영상전류를 검출하여 지락보호에 사용한다.
4
접지형 계기용 변압기(GPT)는 지락 시 흐르는 영상전류를 검출하여 지락과전류계전기를 동작시킨다.
해설

틀린 설명은 GPT가 지락 시 영상전류를 검출한다는 것이다.

접지형 계기용 변압기(GPT)는 1차 Y(중성점 접지)·3차 오픈델타 결선으로 지락 시의 영상전압을 검출하여 지락과전압계전기(OVGR)나 선택지락계전기(SGR)에 공급한다.
영상전류 검출은 ZCT의 역할이다.

CT 2차를 개방하면 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴되므로 점검 시 반드시 단락한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기