계기용 변성기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
계기용 변성기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
계기용 변압기(PT)는 고전압을 110[V] 정도의 저전압으로 변성하여 계기·계전기에 공급한다.
2
변류기(CT)는 대전류를 5[A] 정도의 소전류로 변성하며, 2차측을 개방한 채 운전하면 안 된다.
3
영상변류기(ZCT)는 3상 전류의 합인 영상전류를 검출하여 지락보호에 사용한다.
4
접지형 계기용 변압기(GPT)는 지락 시 흐르는 영상전류를 검출하여 지락과전류계전기를 동작시킨다.
해설
틀린 설명은 GPT가 지락 시 영상전류를 검출한다는 것이다.
접지형 계기용 변압기(GPT)는 1차 Y(중성점 접지)·3차 오픈델타 결선으로 지락 시의 영상전압을 검출하여 지락과전압계전기(OVGR)나 선택지락계전기(SGR)에 공급한다.
영상전류 검출은 ZCT의 역할이다.CT 2차를 개방하면 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴되므로 점검 시 반드시 단락한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요