시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아… | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니된다. 그러나 통신선이 지름 몇 [mm] 이상의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 절연효력이 있는 것이면 시설이 가능한가?
1
4
2
4.5
3
5
4
5.5
해설
시가지에 시설하는 통신선을 특고압 가공전선로 지지물에 시설하려면 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있고 지름 4 mm 이상(단선 기준)이어야 한다.
KEC 362.5는 시가지 통신선을 특고압 가공전선로 지지물에 시설하는 것을 원칙적으로 금지한다. 다만 절연 효력과 세기를 갖춘 절연전선(연선은 단면적 16 mm² 이상) 또는 광섬유 케이블이면 예외로 한다.
- 4.5 mm는 최소 기준보다 큰 값이어서 규정 수치가 아니다.
- 5 mm는 최소 기준보다 큰 값이어서 규정 수치가 아니다.
- 5.5 mm는 최소 기준보다 큰 값이어서 규정 수치가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.