모두CBT

고압 가공전선이 경동선인 경우 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
고압 가공전선이 경동선인 경우 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
1
2.0
2
2.2
3
2.5
4
3.0
해설

경동선을 사용한 고압 가공전선의 안전율은 2.2 이상이 되는 처짐 정도로 시설한다.

KEC 332.4는 케이블이 아닌 고압 가공전선의 안전율을 경동선·내열 동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상으로 정한다.

  • 2.0은 규정값보다 작아 전선의 안전 여유가 부족하다.
  • 2.5는 경동선·내열 동합금선이 아닌 그 밖의 전선(예: 강심알루미늄선)에 적용하는 값이다.
  • 3.0은 규정에 없는 수치다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.