모두CBT

특고압용 변압기로서 변압기 내부고장이 생겼을 경우 반드시 자동차단 되어… | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
특고압용 변압기로서 변압기 내부고장이 생겼을 경우 반드시 자동차단 되어야 하는 변압기의 뱅크 용량은 몇 [kVA] 이상인가?
1
5000[kVA]
2
7500[kVA]
3
10000[kVA]
4
15000[kVA]
해설

특고압용 변압기는 뱅크 용량이 10,000 kVA 이상이면 내부 고장 시 반드시 자동차단되어야 한다.

KEC 351.4는 뱅크 용량별로 보호장치를 구분한다. 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만은 자동차단장치 또는 경보장치 중 선택할 수 있으나, 10,000 kVA 이상은 자동차단장치만 인정한다.

  • 5,000 kVA는 기준보다 작아 자동차단이 필수가 아니고 경보장치로 대신할 수 있다.
  • 7,500 kVA도 기준보다 작아 자동차단이 필수가 아니고 경보장치로 대신할 수 있다.
  • 15,000 kVA는 규정 기준 용량이 아니다. 필수 기준은 이보다 작은 용량에서 시작한다.