최대사용전압이 7000V인 회전기의 절연내력시험은 몇 V의 시험전압을 권선과 대지간에 가하여 10분간 견디어야 하는가?
1
6440
2
7700
3
8750
4
10500
해설

최대사용전압 7,000 V인 회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배인 10,500 V이며 권선과 대지 사이에 10분간 가한다.

KEC 133은 최대사용전압 7 kV 이하 회전기에 1.5배를, 7 kV 초과에는 1.25배를 적용한다.
7000×1.5=10500 V7000\times1.5=10500\,\mathrm{V}

  • 6,440 V는 0.92배로 계산한 값이며 이 배율은 다중접지 중성선 전로에 적용한다.
  • 7,700 V는 1.1배로 계산한 값이며 이 배율은 60 kV를 초과하는 접지식 전로 등에 적용한다.
  • 8,750 V는 1.25배로 계산한 값이며 이 배율은 7 kV를 초과하는 회전기에 적용한다.