놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압이 교류인 경우 몇 [V] 이하이어야 하는가?
1
20
2
40
3
60
4
100
해설

놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압이 교류이면 40 V 이하여야 한다.

KEC 241.8.2는 놀이용 전차 전원장치 2차측 단자의 최대사용전압을 직류 60 V 이하, 교류 40 V 이하로 정하며 전원장치 변압기는 절연변압기여야 한다.

  • 20 V는 한도보다 낮게 잡은 값이어서 규정 수치가 아니다.
  • 60 V는 직류 전원에 적용하는 한도이며 교류 한도가 아니다.
  • 100 V는 규정 한도를 넘는 값이라 허용되지 않는다.