가공 케이블 시설시 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 조가선은 단… | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
가공 케이블 시설시 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 조가선은 단면적이 몇 [mm2] 이상인 아연도 강연선이어야 하는가?
1
8
2
14
3
22
4
30
해설
고압 가공전선에 케이블을 쓰는 경우 조가선은 단면적 22 mm² 이상의 아연도강연선이어야 한다.
KEC 332.2는 케이블을 조가선에 행거로 시설하게 하고 조가선을 인장강도 5.93 kN 이상 또는 단면적 22 mm² 이상 아연도강연선으로 정한다.
- 8 mm²은 규정값보다 작아 요구하는 기준에 못 미친다.
- 14 mm²은 규정값보다 작아 요구하는 기준에 못 미친다.
- 30 mm²은 규정에 없는 수치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.