모두CBT

단상 50[Hz], 전파정류 회로에서 변압기의 2차 상전압 100[V]… | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
단상 50[Hz], 전파정류 회로에서 변압기의 2차 상전압 100[V], 수은 정류기의 전압강하 20[V]에서 회로 중의 인덕턴스는 무시한다. 외부부하로서 기전력 50[V], 내부저항 0.3[Ω]의 축전지를 연결할 때 평균 출력은 약 몇 [W]인가?
1
4556
2
4667
3
4778
4
4889
해설

평균 출력은 약 4667W이다.

단상 전파정류의 이론 평균 직류전압은 Ed0=0.9E2=0.9×100=90 VE_{d0}=0.9E_2=0.9\times100=90\,\mathrm{V}이다.

여기서 정류기의 전압강하 20V를 빼면 실제 평균 직류전압은 Ed=90−20=70 VE_d=90-20=70\,\mathrm{V}이다.

이 전압이 기전력 50V, 내부저항 0.3Ω인 축전지에 인가되므로 평균전류는 I=Ed−Ebr=70−500.3≈66.7 AI=\dfrac{E_d-E_b}{r}=\dfrac{70-50}{0.3}\approx66.7\,\mathrm{A}이다.

따라서 평균 출력은 P=Ed×I=70×66.7≈4667 WP=E_d\times I=70\times66.7\approx4667\,\mathrm{W}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.