극수 6, 회전수 1200[rpm]의 교류발전기와 병렬운전 하는 극수 … | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
극수 6, 회전수 1200[rpm]의 교류발전기와 병렬운전 하는 극수 8의 교류발전기의 회전수는 몇 [rpm] 이어야 하는가?
1
800
2
900
3
1050
4
1100
해설

병렬운전할 발전기의 회전수는 900[rpm]이어야 한다.

병렬운전을 하려면 주파수가 같아야 한다.

f=pN120=6×1200120=60 Hzf=\dfrac{pN}{120}=\dfrac{6\times1200}{120}=60\,\mathrm{Hz}

N=120fp=120×608=900 rpmN=\dfrac{120f}{p}=\dfrac{120\times60}{8}=900\,\mathrm{rpm}