트라이액(triac)에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
트라이액(triac)에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
쌍방향성 3단자 사이리스터이다.
2
턴오프 시간이 SCR보다 짧으며 급격한 전압변동에 강하다.
3
SCR 2개를 서로 반대방향으로 병렬 연결하여 양방향 전류제어가 가능하다.
4
게이트에 전류를 흘리면 어느 방향이든 전압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 도통한다.
해설
틀린 설명은 턴오프 시간이 SCR에 비해 짧고 급격한 전압변동에 강하다는 것이다.
트라이액은 턴오프 시간이 SCR에 비해 길고, 급격한 전압변동(dv/dt)에 취약해 오동작이 생기기 쉽다.
- 쌍방향성 3단자 사이리스터라는 설명은 옳다.
- SCR 2개를 역병렬로 연결한 것과 같아 양방향 전류제어가 가능하다는 설명은 옳다.
- 게이트에 전류를 흘리면 어느 방향이든 전압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 도통한다는 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.