정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?
1
4
2
6
3
7
4
8
해설

정격 차단전류는 약 8kA이다.

3상 차단기의 정격차단용량은 Ps = √3·Vn·Is로 정의된다.
Ps=3 VnIsP_s=\sqrt{3}\,V_n I_s

차단전류를 구하면
Is=Ps3 Vn=100×1063×7200=100×10612470=8.02×103I_s=\dfrac{P_s}{\sqrt{3}\,V_n}=\dfrac{100\times10^6}{\sqrt{3}\times7200}=\dfrac{100\times10^6}{12470}=8.02\times10^3 A이다.

따라서 약 8kA이다.