전기자동차 충전장치의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
전기자동차 충전장치의 시설기준으로 틀린 것은?
1
충전부분이 노출되지 않도록 시설하고, 외함은 접지공사를 한다.
2
외부 기계적 충격에 대한 기계적 강도가 IK08 이상인 구조로 한다.
3
방진·방수 보호등급은 옥외의 경우 IP44 이상, 옥내의 경우 IP41 이상으로 한다.
4
옥외용 충전장치의 충전 케이블 인출부는 지면으로부터 0.45 m 이상에 위치하도록 한다.
해설
틀린 설명은 옥외용 충전장치의 충전 케이블 인출부를 지면으로부터 0.45m 이상에 위치시킨다는 것이다.
KEC 241.17.3에서 충전 케이블 인출부는 옥내용은 지면으로부터 0.45m 이상 1.2m 이내, 옥외용은 0.6m 이상에 위치해야 한다.
- 충전부분이 노출되지 않도록 시설하고 외함은 접지공사를 한다.
- 외부 기계적 충격에 대한 기계적 강도는 IK08 이상이다.
- 방진·방수 보호등급은 옥외 IP44 이상, 옥내 IP41 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.