태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대… | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전선은 공칭단면적 2.5mm2이상의 연동선을 사용할 것
2
태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
3
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류 차단기를 시설할 것
4
옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 애자공사로 배선할 것.
해설

태양전지 모듈 배선을 옥측에 시설하면서 애자공사를 허용 공사 방법에 넣은 설명이 틀리다.

KEC 522.1.1은 태양광설비의 전기배선에 511.2.1을 따르게 한다. 전선은 공칭단면적 2.5 mm² 이상의 연동선이고, 옥측·옥외 배선은 합성수지관·금속관·금속제 가요전선관·케이블공사에 준해 시설하며 애자공사는 들어 있지 않다.

  • 전선을 공칭단면적 2.5 mm² 이상의 연동선으로 한다는 설명은 규정과 같다.
  • 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에 개폐기를 시설한다는 설명은 어레이 출력 개폐기 규정(KEC 522.3.1)과 같다.
  • 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류차단기를 시설한다는 설명은 KEC 522.3.2와 같다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.