모두CBT

고압 가공인입선의 높이를 지표상 3.5 m까지로 감하여 시설하는 경우에… | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사

고압 가공인입선의 높이를 지표상 3.5 m까지로 감하여 시설하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

1
전선이 케이블 이외의 것인 때에는 그 전선의 아래쪽에 위험 표시를 하여야 한다.
2
전선에 케이블을 사용하는 경우에 한하여 감할 수 있다.
3
도로를 횡단하는 부분도 지표상 3.5 m까지 감할 수 있다.
4
고압 이웃 연결 인입선으로 시설하는 경우에 한하여 감할 수 있다.
해설

옳은 설명은 전선이 케이블 이외의 것이면 전선 아래쪽에 위험 표시를 한다는 것이다.

고압 가공인입선은 332.5의 기타 경우(지표상 5m)에도 불구하고 3.5m까지 감할 수 있다.
이때 케이블 이외의 전선이면 아래쪽에 위험 표시를 한다.

  • 케이블 사용에 한해 감할 수 있다는 설명은 틀리다.
  • 도로 횡단(6m) 등은 완화 대상이 아니므로 도로 횡단 부분을 3.5m까지 감할 수 있다는 설명도 틀리다.
  • 고압 이웃 연결 인입선은 시설할 수 없으므로 그에 한해 감할 수 있다는 설명도 틀리다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.