가연성 먼지에 전기설비가 발화원이 되어 폭발의 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선 공사방법이 아닌 것은?
1
금속관 공사
2
케이블 공사
3
애자공사
4
합성수지관 공사
해설

가연성 먼지에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배선 공사방법이 아닌 것은 애자공사이다.

KEC 242.2.2는 가연성 먼지 장소의 배선을 합성수지관공사(두께 기준 충족), 금속관공사, 케이블공사로 한정한다.

  • 금속관 공사는 허용 공사 방법이다.
  • 케이블 공사는 허용 공사 방법이다.
  • 합성수지관 공사는 두께 기준을 충족하면 허용되는 공사 방법이다.