3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 … | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용 변류기의 변류비로 적당한 것은? ( 단, 변류기의 2차전류는 5[A]이며, 여유율은 1.2로 한다.)
1
10
2
20
3
30
4
40
해설
변류비는 40(200/5)이 적당하다.
3상 전력식 에서 부하전류를 구한다.
여유율 1.2를 곱하면 1차 전류는 이므로 1차 정격을 200A급으로 잡는다.
2차전류가 5A이므로 변류비는 이다.
나머지 값은 1차 정격이 각각 50A·100A·150A에 해당하여 실제 부하전류보다 작으므로 부적당하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.