모두CBT

역률 80[%], 10000[kVA]의 부하를 갖는 변전소에 2000[… | [전기산업기사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 2회 기출복원 모의고사
역률 80[%], 10000[kVA]의 부하를 갖는 변전소에 2000[kVA]의 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 변압기에 걸리는 부하는 몇 [kVA] 정도되는가?
1
8000[kVA]
2
8500[kVA]
3
9000[kVA]
4
9500[kVA]
해설

콘덴서 설치 후 변압기 부하는 약 9000 kVA이다.

유효전력과 무효전력을 구한 뒤 무효전력에서 콘덴서 용량을 뺀다.

P=10000×0.8=8000 kW,Q=10000×0.6=6000 kVarP=10000\times0.8=8000\ \mathrm{kW},\quad Q=10000\times0.6=6000\ \mathrm{kVar}

Q′=6000−2000=4000 kVarQ'=6000-2000=4000\ \mathrm{kVar}

S′=80002+40002≈8944 kVAS'=\sqrt{8000^2+4000^2}\approx 8944\ \mathrm{kVA}

가장 가까운 값은 9000 kVA이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.