일반 주택 및 아파트 각 호실의 현관에 조명용 백열전등을 설치할 때 사… | [전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
일반 주택 및 아파트 각 호실의 현관에 조명용 백열전등을 설치할 때 사용하는 타임스위치는 몇 [분] 이내에 소등되는 것을 시설하여야 하는가?
1
1분
2
3분
3
5분
4
10분
해설
일반 주택 및 아파트 각 호실의 현관에 조명용 백열전등을 설치할 때 쓰는 타임스위치는 3분 이내에 소등되어야 한다.
KEC 234.6은 센서등(타임스위치 포함)을 시설해야 하는 경우를 정한다. 일반주택·아파트 현관등은 3분, 관광숙박업·숙박업 객실 입구등은 1분 이내에 소등되어야 한다.
- 1분은 관광숙박업 또는 숙박업의 객실 입구등에 적용하는 시간이다.
- 5분은 규정에 없는 시간이다.
- 10분은 규정에 없는 시간이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.