사용전압 220V인 경우에 애자사용 공사에 의한 옥측 전선로를 시설할 … | [전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
사용전압 220V인 경우에 애자사용 공사에 의한 옥측 전선로를 시설할 때 전선과 조영재와의 간격은 몇 cm이상 이어야 하는가?
1
2.5
2
4.5
3
6
4
8
해설
사용전압이 400 V 이하인 애자사용 공사에 의한 옥측전선로에서 전선과 조영재 사이의 간격은 2.5 cm 이상이다.
KEC 221.2는 애자사용 옥측전선로의 간격을 사용전압과 장소별로 정한다. 400 V 이하는 비·이슬에 젖는 곳이든 아니든 전선과 조영재 사이 2.5 cm 이상이면 된다.
- 4.5 cm는 400 V 초과이고 비·이슬에 젖는 장소에 적용하는 값이다.
- 6 cm는 전선 상호 간의 간격 수준의 값으로 전선과 조영재 사이 기준이 아니다.
- 8 cm는 규정에 없는 수치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.