모두CBT

345kV 변전소의 충전 부분에서 5.98m 거리에 울타리를 설치할 경… | [전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
345kV 변전소의 충전 부분에서 5.98m 거리에 울타리를 설치할 경우 울타리 최소 높이는 몇 m 인가?
1
2.1
2
2.3
3
2.5
4
2.7
해설

345kV 변전소에서 충전부분까지 거리가 5.98m일 때 울타리 최소 높이는 2.3m이다.

160kV 초과 특고압 변전소의 울타리는 높이와 충전부분까지의 거리의 합계가 6m에 160kV 초과 10kV 단수마다 0.12m를 더한 값 이상이어야 한다.

단수 345−16010=18.5→19\dfrac{345-160}{10}=18.5 \to 19(절상)
합계 6+19×0.12=8.28 m6 + 19 \times 0.12 = 8.28\,\mathrm{m}
울타리 높이 8.28−5.98=2.3 m8.28 - 5.98 = 2.3\,\mathrm{m}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.