75[kVA], 6000/200[V]의 단상변압기의 %임피던스 강하가 4[%]이다. 1차 단락전류[A]는?
1
512.5
2
412.5
3
312.5
4
212.5
해설

1차 단락전류는 312.5[A]이다.

단락전류는 정격 전류 ÷ %임피던스이다.

I1n=750006000=12.5 AI_{1n}=\dfrac{75000}{6000}=12.5\,\mathrm{A}

Is=100%ZI1n=1004×12.5=312.5 AI_s=\dfrac{100}{\%Z}I_{1n}=\dfrac{100}{4}\times12.5=312.5\,\mathrm{A}