2000/100V, 10kVA 변압기의 1차 환산 등가임피던스가 6.2… | [전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
2000/100V, 10kVA 변압기의 1차 환산 등가임피던스가 6.2 + j7Ω 이라면 % 임피던스 강하는 약 몇 % 인가?
1
2.34
2
3.25
3
4.14
4
5.25
해설
%임피던스 강하는 약 2.34[%]이다.
1차 정격 전류와 등가 임피던스 크기를 구한다.